  • 模塊配置參數復位后發送數據會出現丟包情況
    解答:

    答:復位后芯片重啟初始化,需要等待網絡重連,判斷LINK引腳是否網絡在線,網絡在線后再發送數據。


    15
  • 模塊長時間接收數據后,馬上轉變目標地址會出錯,需延時一會轉換地址才能成功。
    解答:

    答:通過MAC地址進行單播通信實質上是切換后通過網絡去尋找短地址尋找過程需要時間,實質上還是短地址進行通信。


    11
  • zigbee模塊內部短地址,是否是協調器自己分配?短地址能否保存,重新上電依然是原有地址。
    解答:

    答:路由和終端地址都由協調器分配,它是當前網絡中設備唯一標識。短地址用戶無法設置,且同一個節點兩次入網的短地址有可能不同。


    11
  • zigbee組網是不是要逐個上電,如果是,需要間隔多久。如果一起入網,需要多長時間聯網。
    解答:

    答:模塊是逐個入網,但是可以一起上電,具體時間,沒辦法評估,模塊有個引腳可以指示


    11
  • PanID不一致的模塊加入了網絡。
    解答:

    答:目前我們的E18 V3.1版本的,有記憶網絡功能,故panid不一致的情況下,加入了原網絡


    11
  • 客戶修改PANID后,不管怎么修改設置,重新查詢返回都是老的PANID值。
    解答:

    答:修改PANID參數后需要復位模塊“  AT+RESET ”才會生效


    12001
  • 1協調器和終端都設置為固定的PanID,斷電馬上重啟協調器,重啟時間為10S,重啟后能否自動加入原有網絡?
    解答:

    答:短地址在重入網后會變更的,協調器斷電就相當于是新的網絡了,終端需要重新入網分配地址,需要重啟終端


    11
  • E18-MS1-PCBdatasheet中有讀取本地和遠端ADC的命令,客戶想用E18內部模組中的ADC模塊和GPIO檢測按鍵,可以自己編程嗎
    解答:

    每次發送指令時候讀取一次,這樣很慢,所以ADC和電平都可以檢測,但是周期很慢。不建議這樣使用。

    141
  • E18-MS1-PCB模塊有沒加復位電路?
    解答:

    模塊本身有上電復位,沒有按鍵復位,使用可以使用,如果外部需要按鍵來控制復位需要單獨加電阻電容。

    158
  • E18-MS1-IPX十六進制獲取PANID,發送命令FE 01 03 FF反回F7 FF是什么原因呢?
    解答:

    指令錯誤;發送的格式需要16進制,不能加換行符。

    155
1 2 3