国产 日韩 欧美 成人,欧美一级黄片视频播放,日本免费激情视频,人妻丝袜精品中文字幕

常見問題

常見問題

  • E32-DTU (433L30)數據延遲是多少?
    解答:

    1、一次發20字節,默認參數延遲為380ms。
    2、最高速率沒有測過,但一次發20字節,空速4.8K,波特率115200,延遲為97ms。


    1158
  • E32-DTU-1W/E19-433MS1W這兩個型號本來就無法兼容,是吧?
    解答:

    同一系列的型號才能互通,不同系列型號不能互通。

    160
  • 想要E45-DTU-1W 帶modbus協議,請問可以嗎?
    解答:

    E45不支持modbus,請使用E61系列產品


    1103
  • E61-DTU-50首先電臺沒有問題,客戶采用如附件所示連接方式,數據無法發送,希望技術支持,可能會是什么原因?
    解答:

    使用的什么模式,如果是連傳,改為分包,讓客戶把空速提高到最高,再試下.

    192
  • E32-DTU-5W電臺不帶AUX引腳,如何判斷數據已經發送完了?
    解答:

    無法判斷,除了看TX燈。

    152
  • E103-W02-DTU模塊作為STATION模式,無法透傳數據是什么原因呢?
    解答:

    1、請參考E103-W02-DTU數據手冊的3.2章節進行合理的模塊參數設置;

    2、模塊設置好以后進行重新上電,模塊就是在透傳腏降模蛻艨梢酝ㄟ^(guò)上位機(tcp/udp等軟件)來進行數據透傳的?br />

    1230
  • E44-DTU-100使用場景為無線抄表,電臺能否將數據傳送到我們自己的GATEWAY,因為我們的gateway連接到云端,有其他任務需要完成,不能用你們的電臺作為網關。
    解答:

    E44-DTU-100不是節點模塊,不能傳到你們自己的網關

    190
  • E90-DTU電腦端連的232接口,設備端連的485接口,數據無法通信
    解答:

    先使用電腦直接通訊測試模塊是否通訊正常,請先檢測設置參數是否正確。

    1113
  • E44-DTU-100需使用自己的固件和他自己的網關通信,能否買回去自己進行擦除后燒錄,還是需要在我司進行燒錄。 應用場景:一端是水表(485輸入),一端是客戶網關,需要采用LoRa通信。
    解答:

    提供不了,模塊單片機無法實現功能。

    131
  • 測試的DTU和PLC通信失敗,請問該怎么處理呢?
    解答:

    1、確認我們模塊正常通信
    2、確認RS485接線正確確認PLC

    3、設置參數和我們模塊參數一致

    4、具體的運用是什么?